20uJ voor IIC relateren aan Ex-ia parameters van isolators
#1

Hoe is de gestelde 20uJ maximale energie die je aan gasgroup IIC mag toevoeren te relateren aan de Uo, Io en Po parameters van Ex-ia isolators?
Uitgaande van een kabel ertussen van 1 meter met verwaarloosbare C en L en een Ex-ia transmitter aan de andere zijde met
L =0 en Ci = 14.8nF?[/size][/font]

Dus: als ik aan het einde van die kabel in een IIC hazardous area een kortsluiting maak, hoe kan dan gegarandeerd worden dat de 20uJ niet overschreden wordt?
#2

(01-02-2012, 13:41)ronaham schreef:  Hoe is de gestelde 20uJ maximale energie die je aan gasgroup IIC mag toevoeren te relateren aan de Uo, Io en Po parameters van Ex-ia isolators?
Uitgaande van een kabel ertussen van 1 meter met verwaarloosbare C en L en een Ex-ia transmitter aan de andere zijde met
L =0 en Ci = 14.8nF?[/size][/font]

Dus: als ik aan het einde van die kabel in een IIC hazardous area een kortsluiting maak, hoe kan dan gegarandeerd worden dat de 20uJ niet overschreden wordt?

De maximale energie voor gasgroep IIC is 40 uJ. Echter bij de bepaling van de maximale stroom door een spoel die tot deze energie leidt wordt nog een extra veiligheidsfactor 1.5X gebruikt op de stroom. Omdat E = 1/2 L I^2 gaat de veiligheidsfactor op de energie 2.25x zijn.

Als het goed is staat de maximaal aan te sluiten Lo en Co op uw isolator aangegeven. Lo is ook te berekenen volgens formule hierboven, alhoewel er nog andere factoren de stroom beperken. Co kunt u niet eenvoudig uitrekenen, hiervoor kunt u waarden vinden in de norm IEC6079-11. Hiervoor wordt afgetrokken de interne C van uw isolator.

Dus nogmaals: Lo en Co staan op het typeplaatje maar in ieder geval de handleiding van uw isolator.

En Ci en Li op het typeplaatje van uw veldinstrument.

En dan geldt: Cc < Co - Ci (de kabelcapaciteit) en Lc < Lo - Li (de kabelinductie).

Ferry Toth
#3

(03-02-2012, 18:13)ftoth@exalondelft.nl schreef:  
(01-02-2012, 13:41)ronaham schreef:  Hoe is de gestelde 20uJ maximale energie die je aan gasgroup IIC mag toevoeren te relateren aan de Uo, Io en Po parameters van Ex-ia isolators?
Uitgaande van een kabel ertussen van 1 meter met verwaarloosbare C en L en een Ex-ia transmitter aan de andere zijde met
L =0 en Ci = 14.8nF?[/size][/font]

Dus: als ik aan het einde van die kabel in een IIC hazardous area een kortsluiting maak, hoe kan dan gegarandeerd worden dat de 20uJ niet overschreden wordt?

De maximale energie voor gasgroep IIC is 40 uJ. Echter bij de bepaling van de maximale stroom door een spoel die tot deze energie leidt wordt nog een extra veiligheidsfactor 1.5X gebruikt op de stroom. Omdat E = 1/2 L I^2 gaat de veiligheidsfactor op de energie 2.25x zijn.

Als het goed is staat de maximaal aan te sluiten Lo en Co op uw isolator aangegeven. Lo is ook te berekenen volgens formule hierboven, alhoewel er nog andere factoren de stroom beperken. Co kunt u niet eenvoudig uitrekenen, hiervoor kunt u waarden vinden in de norm IEC6079-11. Hiervoor wordt afgetrokken de interne C van uw isolator.

Dus nogmaals: Lo en Co staan op het typeplaatje maar in ieder geval de handleiding van uw isolator.

En Ci en Li op het typeplaatje van uw veldinstrument.

En dan geldt: Cc < Co - Ci (de kabelcapaciteit) en Lc < Lo - Li (de kabelinductie).

Ferry Toth

Ferry,

bedankt voor je reactie.
Ik kan echter nog geen relatie zien tussen de 20 of 40uJ en de situatie die ik schets. Want als de kabel L=0, dan is E=0, terwijl er maximaal toch wel P=300mW bijvoorbeeld door de isolator gevoed kan worden.

Dus hoe kom je van P=300mW naar E < 40uJ als L=0?

groetjes,

Ronald